Page 1 of 1

Alarmy - usernotes

PostPosted: Wed 15. Jun 2022 11:39:57
by mvoprsal
Dobrý den,
jak při kvitaci alarmu (v PmgAlarmStateViewer) zapsat poznámku z nějakého textového pole (string) do vlastnosti UserNote daného alarmu?

Děkuji

Re: Alarmy - usernotes

PostPosted: Mon 29. Aug 2022 11:58:23
by Tomáš Bräuer
Dobrý den,
to je dneska možné pouze kvitací alarmu pomocí metody Acknowledge, u které je možno text UserNote zadat, jako volitelný parametr. U interaktivní kvitace s prohlížečky alarmů to přímo nelze. Šlo by odchytit pokus o kvitaci v prohlížečce alarmů pomocí události https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Objects/Pma/PmaAlarmGroup/Event/onUserItemAction.htm, kde by se pomocí výstupního parametru pEvent.Enabled nastavil false a tím se interaktivní kvitace položky ukončila. A namísto toho by se zavolala skriptovací metoda https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Objects/Pma/PmaAlarmGroup/PmAlarmItem/PropMeth/Acknowledge.htm pro vitaci. Nemůžu na 100% ručit za to, že by to fungovalo, ale takto jsme v minulosti řešili KVITACI alarmů, které ve skutečnosti ležely jinde např. v PLC a při zachycené kvitaci se vyvolala obdobná kvitace na PLC.