"Zamrażanie" zmiennej przy braku komunikacji - S7 1200

Główne forum techniczne dla dyskusji dotyczących problemów przy wytwarzaniu aplikacji PROMOTIC oraz sposobach ich rozwiązania.

"Zamrażanie" zmiennej przy braku komunikacji - S7 1200

Postby Peter » Thu 07. Dec 2017 20:58:50

Witam
Przy braku komunikacji ze sterownikiem (S7 1200) zmienna jest "zamrażana" (jej stan nie jest odświeżany) i użytkownik nie wie że komunikacja jest utracona. Jak można to zmienić i jak informować użytkownika o braku komunikacji. Jest podobny post na forum lecz zaproponowane rozwiązanie nie działa.
Peter
 
Posts: 1
Joined: Thu 07. Dec 2017 20:50:08

Re: "Zamrażanie" zmiennej przy braku komunikacji - S7 1200

Postby Robert Siwek » Tue 12. Dec 2017 7:54:57

Witam,

objekt Var posiada właściwość Quality. Proszę testować ją na wartość 192.
Więcej informacji na stronie: https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Object ... uality.htm

Robert
Robert Siwek
 
Posts: 94
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:29:09