Page 1 of 1

Zmienne Linearyzacja

PostPosted: Mon 22. May 2017 13:49:43
by qbaand
Witam
Mam mały problem nie wiem jak przekonwertować zmienna odczytaną z plc o zakresie 1 do 65532 aby na np na słupku (Pmibar) pokazywała zakres 0-250 w niektórych scadach idzie w prosty sposób linearyzować proszę o pomoc
Dziękuje Jakub.

Re: Zmienne Linearyzacja

PostPosted: Tue 23. May 2017 12:20:32
by Kazimierz Heczko
Witam,
takie przeliczanie - linearyzację - można w systemie PROMOTIC wykonać na kilka sposobów.
Pierwszy sposób to przeliczenie zaraz przy odczycie danych ze sterownika (w definicji rozszerzenia danych) znajduje się konfigurator "Przeliczenie wartości", po jego zaznaczeniu można wprowadzić parametry przeliczenia.
https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Objects/Promotic/PmObject/Var/DExtn/ExtComm/Cfg/ExtCfg.htm

Drugi sposób to przeliczenie w samym elemencie graficznym. Do tego celu można zastosować powiązanie z danymi typu E, lecz lepszym w tym przypadku jest powiązanie typu LN.
Szczegółty patrz:
https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/EditorPan/DBinds/Cfg/DBindLN.htm

Pozdrawiam

Re: Zmienne Linearyzacja

PostPosted: Thu 25. May 2017 17:42:20
by qbaand
Witam wszystko fajnie działa tak jak pan pisze . pierwszy punkt mnie nie uszczęśliwia bo według tego wzoru za dużo nie idzie zrobić ,drugi jest ok jeżeli chodzi do elementów graficznych a ja potrzebuje tą przekonwertowaną zmienna pokazać na wykresie i tu jest problemik proszę o pomoc
Dziekuje
Pozdrawiam Jakub