Dobrý den,
Používám komunikační protokol pro S7-1500. Proměnné mám rozdělené do několika objektů PmaData, které se čtou v pořádku, dokud nepřipnu další objekt PmaData s několika dalšími proměnnými. Po připnutí se buď změní hodnoty čtených proměnných v pár objektech PmaData, například z 1 na 0 nebo -25001, nebo se přestanou číst úplně a vyhodí to chybu Bad:NonSpecific=0h. Pokud ovšem odepnu jiné objekty PmaData, tak ty co nefungovali, začnou fungovat. Zajímalo by mě, zda to může být tím, že prozatím to mám připojené na vývojový klíč hwkey:dev a je to limitované počtem proměnných, protože nad nějakých 155 proměnných to začíná zlobit, nebo může být chyba jinde. Adresy se mi nikde nepřekrývají.
Mockrát vám děkuji za odpověď,