Špatné zobrazení stránek starší verze Promoticu

V tomto fóru můžete hlásit nalezené chyby, dávat návrhy na vylepšení vývojářům PROMOTIC SCADA software a vkládat ostatní témata.

Špatné zobrazení stránek starší verze Promoticu

Postby SILL » Sun 24. Feb 2019 20:54:23

Dobrý den,

nainstaloval jsem PmManagera z verze 9.0.1, ale mám problém ohledně registrace objektů starší verze Promoticu do webu. Když si zobrazím v IE webovou stránku Promoticu 8.2.14 (v jazyce VBScript), tak na stránce z trendy či tabulky mi IE vyhazuje hlášku zda chci povolit aplikaci a trendy nejsou správně zobrazeny. A je jedno jestli dám Ano či Ne pro povolení aplikace. A také je jedno, která verze promoticu je zrovna registrována přes manager. Před instalací managera s tímto nebyl problém.

Jedná se o tuto hlášku:
Chcete této aplikaci od neznámého vydavatele povolit, aby prováděla ve vašem počítači změny?
Umístění programu: http://..../syst/ax/pmaxtool1.cab

Je třeba udělat ještě nějaké kroky, aby se webové stránky starší verze promoticu zobrazovaly správně?

Díky,
Libor
SILL
 
Posts: 35
Joined: Wed 24. Aug 2016 19:19:16

Re: Špatné zobrazení stránek starší verze Promoticu

Postby Ondřej Kovařík » Mon 25. Feb 2019 15:17:39

Dobrý den,
děkujeme za nahlášení chyby. Pokud spouštíte IE na jiném počítači, než na jakém je nainstalován systém Promotic, pak zde možná není nainstalovaná podpora Web klienta (lze stáhnout zde: https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/Pm0802.htm). Pokud spouštíte IE na stejném počítači, pak se zřejmě nepodařilo programu PmManager zaregistrovat některé ActiveX objekty do systému Windows. Problémem se budem dále zabývat a případná chyba v programu PmManager bude opravena v příští verzi.
Zatím můžete zkusit, zda nepomůže manuální registrace:
- zkontrolujte, zda je v programu PmManager registrována verze 8.2.14
- spusťte příkazový řádek systému Windows jako správce
- napište příkaz: regsvr32 C:\Promotic\Pm80214\PmAxTool1.dll
- pokud se verze 8.2.14 nachází v jiné složce než C:\Promotic\Pm80214\ je třeba uvést správnou cestu k souboru PmAxTool1.dll

Budeme rádi za zpětnou vazbu, zda se tímto problém podařilo vyřešit.
Ondřej Kovařík
Ondřej Kovařík
 
Posts: 19
Joined: Thu 13. Dec 2012 10:10:15

Re: Špatné zobrazení stránek starší verze Promoticu

Postby SILL » Mon 25. Feb 2019 17:23:49

Děkuji za rychlou reakci,

jen pro upřesnění, mám naistalovaný PmManager (přes verzi 9.0.1) a k tomu Promotic 8.2.14 (+ další verze). A chyba se děje ať zobrazuji Promotic web lokálně nebo vzdáleně.

Ohledně pokusu:
Samotná registrace verze 8.2.14 v PmManagerovi nepomůže, ale ruční příkaz "regsvr32 C:\Promotic\Pm80214\PmAxTool1.dll" toto opravdu vyřešil, takže zatím děkuju, ale bylo by fajn, kdyby PmManager rovnou (pře)registroval doplněk podle aktuální verze.

Libor
SILL
 
Posts: 35
Joined: Wed 24. Aug 2016 19:19:16

Re: Špatné zobrazení stránek starší verze Promoticu

Postby Ondřej Kovařík » Tue 26. Feb 2019 7:50:21

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Chyba v registraci ActiveX objektů bude opravena v příští verzi programu PmManager (9.0.2).
Ondřej Kovařík
Ondřej Kovařík
 
Posts: 19
Joined: Thu 13. Dec 2012 10:10:15


Return to Hlášení chyb, návrhy na vylepšení, ostatní...