Page 1 of 1

Podłączenie Promotic do Konwertera F&F.

PostPosted: Fri 31. Mar 2023 9:00:28
by mariusz1234
Czy ktoś próbował odczytywać dane z liczników firmy F&F np. liczników LE-03M poprzez konwerter CN-ETH-485 ? Transmisja konwertera z Promotikiem - ModbusTCP
Jak na razie nie mogę sobie poradzić z dostaniem się do rejestrów licznika. Konwerter jest przezroczysty dla liczników spiętych do niego magistralą modbusRTU.

Re: Podłączenie Promotic do Konwertera F&F.

PostPosted: Mon 03. Apr 2023 6:15:49
by Robert Siwek
Witam,

czy może Pan udostępnić swój komputer poprzez Team Viewer?
Proszę o kontakt na maila.
Robert

Re: Podłączenie Promotic do Konwertera F&F.

PostPosted: Wed 12. Apr 2023 10:29:01
by mariusz1234
Dziękuję. Wszystko działa.