Page 1 of 1

S7-1200 dostęp do zmiennej string

PostPosted: Mon 24. Jun 2019 11:53:38
by twit
Witam,
W sterowniku S7-1200 w Data block przechowuję dane typu string - SerialString.
W jaki sposób dostać się do tych danych ponieważ znam numer Data block'u, typ danych oraz długość łańcucha natomiast nie znam adresu w pamięci.
Gdzie to można sprawdzić?
W załącznikach zrzuty ekanu obrazujące moje pytanie.

Re: S7-1200 dostęp do zmiennej string

PostPosted: Mon 01. Jul 2019 9:34:04
by Robert Siwek
Witam,

patrz dokumentacja PROMOTIC:
https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Subsys ... rs/kS7.htm

Opis konfiguratora ItemID:
"DB25,STRING0.12" = Wartość zapisana w DB=DataBlock nr. 25 od adresu 0 jako typ danych S7 STRING która w PROMOTIC zostanie zapisana do wartości typu String.
Czyli w Pana przypadku "DB24,STRING0.9"
Robert