S7-1200 dostęp do zmiennej string

Główne forum techniczne dla dyskusji dotyczących problemów przy wytwarzaniu aplikacji PROMOTIC oraz sposobach ich rozwiązania.

S7-1200 dostęp do zmiennej string

Postby twit » Mon 24. Jun 2019 11:53:38

Witam,
W sterowniku S7-1200 w Data block przechowuję dane typu string - SerialString.
W jaki sposób dostać się do tych danych ponieważ znam numer Data block'u, typ danych oraz długość łańcucha natomiast nie znam adresu w pamięci.
Gdzie to można sprawdzić?
W załącznikach zrzuty ekanu obrazujące moje pytanie.
Attachments
PrtScreen_02.jpg
PrtScreen_02.jpg (87.33 KiB) Viewed 10189 times
PrtScreen_01.jpg
PrtScreen_01.jpg (134.55 KiB) Viewed 10189 times
twit
 
Posts: 2
Joined: Mon 18. Dec 2017 17:58:40

Re: S7-1200 dostęp do zmiennej string

Postby Robert Siwek » Mon 01. Jul 2019 9:34:04

Witam,

patrz dokumentacja PROMOTIC:
https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Subsys ... rs/kS7.htm

Opis konfiguratora ItemID:
"DB25,STRING0.12" = Wartość zapisana w DB=DataBlock nr. 25 od adresu 0 jako typ danych S7 STRING która w PROMOTIC zostanie zapisana do wartości typu String.
Czyli w Pana przypadku "DB24,STRING0.9"
Robert