Status Komunikacji Modbus TCP

Główne forum techniczne dla dyskusji dotyczących problemów przy wytwarzaniu aplikacji PROMOTIC oraz sposobach ich rozwiązania.

Status Komunikacji Modbus TCP

Postby Sethi90 » Thu 14. Jun 2018 7:39:55

Witam,
Mam pytanie odnośnie statusu komunikacji po protokole Modbus TCP. Czy istnieje jakaś zmienna, lub gdzie utworzyć taki skrypt, aby pokazać, że SCADA widzi sterownik? Próbowałem odczytywać bit, ale po wyłączeniu sterownika bit cały czas zostaje wyświetlony jako prawidłowo odczytany ze sterownika. Czy da się w ogóle coś takiego zrobić na tej SCADZIE? Byłbym wdzięczny za każdą odpowiedź.
Sethi90
 
Posts: 2
Joined: Thu 14. Jun 2018 7:34:08

Re: Status Komunikacji Modbus TCP

Postby Robert Siwek » Mon 18. Jun 2018 7:52:07

Witam,

jakość komunikacji można skryptoeo testować przy pomocy właściwości "Quality" obiektu Var,
patrz: https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Object ... uality.htm.

Robert
Robert Siwek
 
Posts: 93
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:29:09


Return to Nie wiem jak zrobić...