PostPosted: Tue 29. May 2018 21:39:28
by Krzysztof Gut
Witam!
Mam pytanie odnośnie konfiguracji komunikacji Modbus. Póki co moja aplikacja działą w ten sposób, że po uruchomieniu aplikacji dane są zczytywane przez cały czas od momentu uruchomienia aplikacji. Czy jest możliwość zdefiniowania startu i zatrzymania odbierania danych z komunikacji za pomocą np. przycisku? (Na przykład mamy aplikację włączoną, chcemy wykonać pomiar jakiegoś parametru przez minutę a następnie wyłączyć pomiar, zmienic położenie czujnika i wykonać następny).
Pozdrawiam,
Krzysztof Gut.

Re: Rozpoczynanie komunikacji Modbus za pomocą przycisku.

PostPosted: Fri 08. Jun 2018 11:31:10
by Kazimierz Heczko
Witam,
w tym przypadku sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy sobie wytworzyć przycisk dwustanowy i powiązać go z obiektem PmCommData z właściwością "UpdateEnabled".
Wtedy przycisk działa w taki sposób, że przy jego naciśnięciu zmienia stan z 0 na jeden lub odwrotnie i tym samym włącza lub wyłącza automatyczny odczyt danych.
Dodatkowe informacje patrz:
https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Object ... nabled.htm

Pozdrawiam