Komunikacja z S7-1200

Główne forum techniczne dla dyskusji dotyczących problemów przy wytwarzaniu aplikacji PROMOTIC oraz sposobach ich rozwiązania.

Komunikacja z S7-1200

Postby Patryk » Mon 13. Nov 2017 14:58:45

Witam,

Chciałem przetestować komunikację z S7-1200. Dodałem w PmRoot zestaw komunikacyjny z danymi i panelem PmS7 dla S7-1200, ustawiłem adres IP, udostępniłem do WEBu oraz kliknąłem OK. Skompilowałem panele oraz uruchomiłem aplikacje. Po przejściu na panel I/O sterownika wysypują się errory i jest brak reakcji na sterowniku na zmiany stanu wyjść. Komunikacja ze sterownikiem jest poprawna po stronie TIA portal, lecz po stronie promotic-a nie. Jaka może być przyczyna problemu?

https://zapodaj.net/aacdf2a49864f.jpg.html

Pozdrawiam serdecznie,
Patryk
Patryk
 
Posts: 9
Joined: Mon 13. Nov 2017 14:24:22

Re: Komunikacja z S7-1200

Postby Robert Siwek » Tue 21. Nov 2017 11:03:19

Witam Panie Patryku,

korzystając z konfiguracji wstępnej nalezy nie tylko wpisać właściwy adres IP, ale również właściwe rejestry (domyślnie został przez nas przygotowany podstawowy zestaw danych).
Proszę się upewnić, czy napewno istnieją takie wejścia/wyjścia oraz warości analogowe na konkretnych rejestrach.

Pozdrawiam
Robert
Robert Siwek
 
Posts: 94
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:29:09


Return to Nie wiem jak zrobić...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests