MODBUS TCP RTU Gateway error

Główne forum techniczne dla dyskusji dotyczących problemów przy wytwarzaniu aplikacji PROMOTIC oraz sposobach ich rozwiązania.

MODBUS TCP RTU Gateway error

Postby Łukasz Raczyński » Thu 07. Apr 2016 12:21:21

Witam,
Mam problem z komunikacją protokołem MODBUS TCP. Za pomocą obiektu PmModbusMr wysyłam zapytania do bramy TCP/RTU do 17-stu jesdnostek slave.
Komunikacja urywa się po godzinie albo dwóch i poszczególne slave'y przestają odpowiadać.
W zakładce INFOSYSTEM/ Errors / Comm mam informację o błędach: PMMOdbusMr:Ethernet.On.Receive.BadAsyncSelectData. Komentarz :32
Jak nalezy zinterpretować ten błąd?
Zauwazyłem że następuje przesunięcie między poszczególnymi zmiennymi np. zmienna przypisana dla slave 15 otrzymuje wartość od sąsiedniego slave (jeśli chodzi o fizyczne okablowanie i najbliższy adres)
Łukasz Raczyński
 
Posts: 4
Joined: Thu 11. Feb 2016 13:05:57

Re: MODBUS TCP RTU Gateway error

Postby Robert Siwek » Wed 11. May 2016 11:23:28

Witam,

ta informacja o błędach pojawia się w przypadku zakłucenia warstwy komunikacyjnej lub przerywania/zerwania łączności aplikacji z urządzeniem.
Należy przetestować wszystkie elementy sieci - rutery, swicze, kable ...
Robert
Robert Siwek
 
Posts: 94
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:29:09