Połączenie z serwerem OPC KepServerEx

Główne forum techniczne dla dyskusji dotyczących problemów przy wytwarzaniu aplikacji PROMOTIC oraz sposobach ich rozwiązania.

Połączenie z serwerem OPC KepServerEx

Postby mateo9630 » Wed 10. Jan 2024 22:37:32

Witam.

Do swojej aplikacji chciałem dołożyć symulator sygnałów oparty na Arduino. Do tego celu postanowiłem wykorzystać serwer OPC. Padło na KEPServerEx. O ile połączenie z Arduino przebiegło bezproblemowo tak za Chiny nie mogę zmusić Promotica do odczytania danych z serwera. Serwer jest widoczny. Wpisuję ItemID z serwera, AccessPath nie ma, uruchamiam runtime i SystemINFO przy zmiennej cały czas pokazuje komunikat WaitForIniData=20h. Może ma ktoś rozwiązanie tego problemu?
Attachments
obraz_2024-01-10_223310532.png
obraz_2024-01-10_223310532.png (18.07 KiB) Viewed 4216 times
mateo9630
 
Posts: 1
Joined: Wed 10. Jan 2024 22:26:59

Re: Połączenie z serwerem OPC KepServerEx

Postby Robert Siwek » Wed 24. Jan 2024 7:26:46

Witam,

z Pana opisu wynika, że serwer OPCDA znajduje się na innym komputerze.
Jeżeli tak, to należy odpowiednio skonfigurować DCOM na obu komputerach, patrz https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Direct ... comOpc.htm.
Następnie aplikacja PROMOTIC musi zostać uruchomiona w identycznym trybie w jakim działa OPC KepServerEx (32 lub 64 bit).

Po odpowiednim ustawieniu wszystkich parametrów DCOM itp. lista ItemID powinna się pojawić po naciśnięciu zielonego przycisku.
Robert
Robert Siwek
 
Posts: 94
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:29:09