Dobrý den!
Tak jsem to do verze 8.2.11 opravil. Nyní se vyčítání vět stavových alarmů řídí přesně tak, jak bylo celou dobu uvedeno v dokumentaci viz
http://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Objects/Promotic/PmAlarmEvent/Meth/GetStateData.htm . Tzn že když není ve filtračním řetězci uvedeno ani from ani to, potom se věty prohledávají od nejnovějších po nejstarší (doteď to bylo chybně naopak). Navíc se směr prohledávání dá ovlivnit pomocí
scanstart:from|to (implicitně scanstart:to), tzn původní chování se dá dosáhnout přidáním
scanstart:to.
V prohlížečky alarmů (lokální i webová) mají své vlastní třídění, takže k v prohlížečkách k žádné změně pořadí nedojde.
Ke změně ale dojde v metodě PmAlarmEvent.GetStateData (např pro export do CSV nebo do reportů) bude pořadí obrácené a bude je nutno případně obrátit zmíněnou volbou ve filtračním řetězci.
V každém případě nyní když se věty omezí pomocí požadovaného počtu vět, tak to bude bráno z nastavené strany. Takže je možno zjistit poslední jeden nebo několik aktivních alarmů, což chybně nešlo.