Prosím upřesněte více, čeho chcete dosáhnout, z popisu jsem situaci zatím nepochopil.
Nepochopil jsem, jestli se ptáte na vytváření vlastních alarmů (poruch) nebo na možnosti zobrazení alarmní skupiny.
Standardně jsou alarmy implementovány v PROMOTIC tak, že objekt PmAlarmEvent představuje alarmní skupinu, která obsahuje vlastní alarmy (poruchy).
V PROMOTIC je zabudována prohlížečka aktivních alarmů alarmní skupiny, stejně tak jako prohlížečka historie alarmů alarmní skupiny a to i vzdáleně z jiného PC.
Filtrovaný seznam alarmů jde získat i pomocí skriptovacích metod (GetStateData a GetHistoryData viz
http://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Objects ... teData.htm), stejně tak je možno alarmy tisknout.
V alarmní skupině lze staticky nebo dynamicky vytvořit libovolné množství vlastních alarmů (poruch) buď pomocí datového rozšíření AlAnalog, AlBinary nebo skriptem např PmAlarmEvent.Activate nebo ActivateNew, přičemž je možno dodat vlastní časy odlišné od času na PC (např časová známka z PLC).
Popis alarmů máme v dokumentaci viz
http://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Subsyst ... mEvent.htm . Základem je objekt PmAlarmEvent.