Maximálny počet PLC

Toto je hlavní technické fórum pro diskusi o problémech při vytváření PROMOTIC aplikací a jejich řešení.

Maximálny počet PLC

Postby peter.maly » Fri 19. Jul 2019 9:35:55

Dobrý deň chcel by som sa opýtať či je nejaký maximálny počet PLC v aplikacií. Pýtam sa pretože v jednej aplikací som pridával 6tu komunikáciu s PLC Siemens s7-1200 a ide mi to spomalene ( pomalšie reaguje a občas mi vôbec nezareaguju tlačitka až na ďalšie stlačenie) a ešte by som tam chcel pridať 7me PLC ak by to bolo možné. Snažím sa vylúčiť čo by to mohlo spôsobovať. Kábel tam máme dlhý cca 60m od PLC k routru ale čo som čítal do 100m by to malo byť v pohode.
Za odpoveď a akúkoľvek pomoc vopred ďakujem.
peter.maly
 
Posts: 5
Joined: Fri 01. Mar 2019 12:38:04

Re: Maximálny počet PLC

Postby Petr Návrat » Fri 19. Jul 2019 15:03:08

Dobrý den
Systém PROMOTIC není omezen na počet PLC.
Omezení jsou fyzické možnosti dané komunikace a procesoru.
Také je však možné že Vaše aplikace je napsaná "neoptimalizovaně" a se zvětšujícím počtem komunikujících proměnných se extrémně zatěžuje.
Pro kontrolu by asi bylo dobré zkusit udělat jednu testovací aplikaci, která by jen sbírala potřebné proměnné z těchto PLC a porovnat zda je podobně pomalá.
Pokud vím tak někteří naši uživatelé komunikují s mnohem větším počtem PLC.
Samozřejmě také záleží na rychlosti vyčítání - pokud chcete 30x za vteřinu nebo jednou za minutu.
Petr Návrat, navrat@microsys.cz
Petr Návrat
Administrátor
 
Posts: 75
Joined: Thu 13. Dec 2012 14:32:08


Return to Nevím jak...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron