Nováčik - Problém s komunikáciou s S7-1200

Postby Raphael42 » Tue 13. Jun 2017 9:14:53

Zdravím,

začínam s Promoticom a snažím sa rozchodiť komunikáciu s PLC S7-1200 (1214C DC/DC/Rly - 14 DI, 10 DI, 2 AI).

Podľa diagnostiky to vyzerá tak, že driver s PLC komunikuje, ale z mne neznámeho dôvodu nedokážem prečítať hodnoty zo vstupov, ukazujú kvalitu 24.

V prílohe sú Data premenné a výpisy.
Raphael42
 
Posts: 2
Joined: Tue 13. Jun 2017 8:14:15

Re: Nováčik - Problém s komunikáciou s S7-1200

Postby Petr Návrat » Mon 19. Jun 2017 8:54:01

Dobrý den
Vaši přílohu nevidím.
Bohužel Váš dotaz je moc obecný, bude lepší když mi zavoláte a vyřešíme to on-line.
24 je timeout komunikace, ale abych věděl proč k tomu dochází bych musel mít více informací z INFO systému.
Petr Návrat, tel: 606 838 746
Petr Návrat
Administrátor
 
Posts: 79
Joined: Thu 13. Dec 2012 14:32:08

Re: Nováčik - Problém s komunikáciou s S7-1200

Postby Raphael42 » Mon 19. Jun 2017 9:09:01

Neviem, prečo prílohy nie sú vidieť, ale to nevadí, pretože za tú dobu, kým sa moja otázka schvaľovala, som to vyriešil. Ak by náhodou mal v budúcnosti niekto rovnaký problém (nastavenie v Promotic-u je OK ale komunikácia s PLC nefunguje s chybou 24), tu je riešenie:

https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Subsys ... rs/kS7.htm

Na konci je popis nastavenia PLC cez TiaPortal, bez ktorého komunikácia nebude fungovať. V skratke, PLC musí byť bez hesla, musí byť povolená PUT/GET komunikácia a v DB musí byť vypnutý optimalizovaný prístup.
Raphael42
 
Posts: 2
Joined: Tue 13. Jun 2017 8:14:15


Return to Nevím jak...