Komunikacia s 3 PLC cez GPRS

Toto je hlavní technické fórum pro diskusi o problémech při vytváření PROMOTIC aplikací a jejich řešení.

Komunikacia s 3 PLC cez GPRS

Postby oniko » Tue 28. Mar 2017 20:28:54

Dobrý deň.

Chcel by som vas poprosiť, či by mi niekto nevedel vysvetliť ako nastaviť komunikáciu medzi Promotic scada a 3 PLC ( twido, LOGO, prípadne S7-1200) cez GPRS modem.

Potrebujem prenášať asi 5 premenných z každého objektu a zobrazovať ich v PROMOTC softwari. Objekty su dalej od PC čiže je nutný diaľkový prenos. Prípadne aj cez Rádio by mohlo byť.

Za každu radu ďakujem
oniko
 
Posts: 5
Joined: Tue 28. Mar 2017 20:07:05

Re: Komunikacia s 3 PLC cez GPRS

Postby Kazimierz Heczko » Wed 05. Apr 2017 7:48:44

Dobrý deň,
spôsob komunikácie závisí na použitom komunikačnom ovládači. V prípade, že použijete niektorý z komunikačných ovládačov v systéme PROMOTIC, tak je nutné, aby PLC s ktorým komunikujete bolo pripojené alebo po sieti alebo po sériovom porte.
V prípade ethernetového pripojenia z pohľadu PROMOTIC-u nie je podstatné, či vlastné pripojenie je realizované klasicky po kábli či pomocou wi-fi, GPRS, VPN pripojenia apod. V systéme Windows predmetné pripojenie musí býť viditelné ako sieťové pripojenie a zariadenie musí mať svoju IP adresu.
Pokial ide o sériovú linku tak zasa nie je podstatné, či pripojenie je realizované cez klasický RS232 či je v počítači komunikačná karta s RS232/485/422 vstupmi prípadne či je použitý nejaký externý prevodník. Tak isto je možné fyzicky komunikovať napr po USB, ak je vytvorený virtuálny COM port v systéme Windows.
Vo Vašom prípade je potrebné zaistiť vytvorenie spojenia GPRS, potom musíte vedieť, aké IP adresy budú mať jednotlivé PLC.
Potom si vo Vašej aplikácii jednoducho vytvoríte predkonfiguráciu pre daný komunikačný protokol a nastavíte IP adresu príslušného PLC (napr. protokol S7 pre LOGO 8 a S7-1200) a ďalšie potrebné parametre spojenia (závisí od použitého protokolu).

S pozdravom
Kazimierz Heczko
 
Posts: 68
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:28:56

Re: Komunikacia s 3 PLC cez GPRS

Postby oniko » Tue 18. Apr 2017 18:31:29

Ďakujem, čiže keď rozchodím komunikáciu medzi zariadením LOGO! cez LAN priamo s PC, tak ked použijem dva routre, kde budu SIM s pevnou IP adresou, tak to bude fungovať?

Len som si nebol isty či LOGO! podporuje komunikáciu cez GPRS modemy alebo len cez LAN.
oniko
 
Posts: 5
Joined: Tue 28. Mar 2017 20:07:05

Re: Komunikacia s 3 PLC cez GPRS

Postby Kazimierz Heczko » Thu 27. Apr 2017 12:55:00

Dobrý deň,
to či konkrétne LOGO! podporuje komunikáciu cez GPRS možno určiť následovne:
- ak ide o modem, ktorý má ethernet výstup tak z pohľadu PLC aj z pohladu PROMOTIC-u pôjde o čistú ethernet komunikáciu. Len musíte zaistiť, aby v priebehu komunikácie bolo vytvorené spojenie.
- ak ide o modem, ktorý má USB výstup tak potom takýto spôsob pripojenia GPRS modemu musí podporovať dané PLC (čiže Vaše LOGO!) alebo počítač so systémom PROMOTIC.
- niektoré modely LOGO! by teoreticky mohly mať zabudovaný GPRS modem - v takom prípade by kmunikácia mala byť možná.

S pozdravom
Kazimierz Heczko
 
Posts: 68
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:28:56


Return to Nevím jak...

Who is online