by Kazimierz Heczko » Wed 05. Apr 2017 7:48:44
Dobrý deň,
spôsob komunikácie závisí na použitom komunikačnom ovládači. V prípade, že použijete niektorý z komunikačných ovládačov v systéme PROMOTIC, tak je nutné, aby PLC s ktorým komunikujete bolo pripojené alebo po sieti alebo po sériovom porte.
V prípade ethernetového pripojenia z pohľadu PROMOTIC-u nie je podstatné, či vlastné pripojenie je realizované klasicky po kábli či pomocou wi-fi, GPRS, VPN pripojenia apod. V systéme Windows predmetné pripojenie musí býť viditelné ako sieťové pripojenie a zariadenie musí mať svoju IP adresu.
Pokial ide o sériovú linku tak zasa nie je podstatné, či pripojenie je realizované cez klasický RS232 či je v počítači komunikačná karta s RS232/485/422 vstupmi prípadne či je použitý nejaký externý prevodník. Tak isto je možné fyzicky komunikovať napr po USB, ak je vytvorený virtuálny COM port v systéme Windows.
Vo Vašom prípade je potrebné zaistiť vytvorenie spojenia GPRS, potom musíte vedieť, aké IP adresy budú mať jednotlivé PLC.
Potom si vo Vašej aplikácii jednoducho vytvoríte predkonfiguráciu pre daný komunikačný protokol a nastavíte IP adresu príslušného PLC (napr. protokol S7 pre LOGO 8 a S7-1200) a ďalšie potrebné parametre spojenia (závisí od použitého protokolu).
S pozdravom