Nastavenie bitu stlacenim tlacitka

Toto je hlavní technické fórum pro diskusi o problémech při vytváření PROMOTIC aplikací a jejich řešení.

Nastavenie bitu stlacenim tlacitka

Postby munja » Mon 07. Mar 2016 15:23:35

Zdravim Vas.
Neviete mi niekto povedat, co mam spravit aby sa mi na stlacenie tlacitka (onButtonDown) setoval dany byt?
Mam to spravene takto:

Set oAuto = pMe.Pm("../Binar/#vars/Duchadlo_PFrekAuto")
Set oManual = pMe.Pm("../Binar/#vars/Duchadlo_PFrekManual")
Set oAuto = 0
Set oManual = 1

Tento byt chcem iba lokalne zmenit, cize iba v promoticu (v info systeme), neodosielam ho na PLC.

Dakujem za cenne rady.
munja
 
Posts: 3
Joined: Wed 21. Oct 2015 8:29:26

Re: Nastavenie bitu stlacenim tlacitka

Postby admin » Fri 11. Mar 2016 12:32:44

Dobrý den,

syntakticky vám tam chybí odkaz na vlastnost value:

Set oAuto = pMe.Pm("../Binar/#vars/Duchadlo_PFrekAuto")
Set oManual = pMe.Pm("../Binar/#vars/Duchadlo_PFrekManual")
oAuto.Value = 0
oManual.Value = 1

Upozorňuji, že tento skript bude fungovat pouze lokálně ve VB scriptu.
admin
Administrátor
 
Posts: 69
Joined: Wed 12. Dec 2012 15:43:09