[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 214: htmlspecialchars(): charset `�' not supported, assuming utf-8
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 216: htmlspecialchars(): charset `�' not supported, assuming utf-8
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 87: htmlspecialchars(): charset `�' not supported, assuming utf-8
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 129: htmlspecialchars(): charset `�' not supported, assuming utf-8
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 130: htmlspecialchars(): charset `�' not supported, assuming utf-8
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1685: htmlspecialchars(): charset `�' not supported, assuming utf-8
PROMOTIC FORUM • View topic - Niekompletne trendy
Page 1 of 1

Niekompletne trendy

PostPosted: Fri 29. Nov 2013 7:44:25
by munrow
Image
Image

Witam serdecznie,
mój system Promotic podłączony do sterownika Allen Bradley działa bez zarzutu, nie licząć jednej kwestii. Gdy otwieram panel z wykresami i wybierając zakres odczytu większy niż 1 dzień (np. tydzień, miesiąc) - panel wczytuje tylko fragment trendu (tak jak na obrazkach). Po przesunięciu obszaru trendu strzałkami program wczytuj inny fragment trendu, a poprzedni znika.

Czy wiąże się to z ograniczeniem liczby odczytywanych wartości trendu?

Dziękuję za pomoc.

Re: Niekompletne trendy

PostPosted: Mon 09. Dec 2013 17:07:09
by Kazimierz Heczko
Witam serdecznie,
przedstawiony problem dotyczy ustawienia przeglądarki trendów, w którym jest ustawione ograniczenie ilości wczytanych punktów dla jednego przebiegu.
Ustawienie można zmienić w edytorze paneli graficznych w przeglądarce trendów (element graficzny TrendsView).
Opis ustawienia znajduje się na stronie:
https://www.promotic.eu/pl/pmdoc/Objects/Pmg/PmgTrendViewer/Cfg/Main.htm
Odpowiednimi konfiguratorami są konfigurator "Maksymalna ilość punktów wyświetlonych w jednym przebiegu", "Maksymalna wielkość bufora dla punktów jednego przebiegu (trendu)". Poza tym zalecam również odpowiednie ustawienie konfiguratora "Minimalny zakres osi czasu do przeliczania punktów" oraz "Typ przeliczenia".

Pozdrawiam