Metoda SetValueByTime zvláštní chování

V tomto fóru můžete hlásit nalezené chyby, dávat návrhy na vylepšení vývojářům PROMOTIC SCADA software a vkládat ostatní témata.

Metoda SetValueByTime zvláštní chování

Postby SILL » Wed 06. Feb 2019 16:28:28

Dobrý den,

mám dotaz na metodu SetValueByTime u PmTrend. PmTrend ukládám pomocí SQL server cyclic a tabulka je úplně prázdná.

Vytvářím si datum pomocí:
Date_from_backup = Pm.CreateDate(2019, 2, 6, 20, 0, 0, 0) - jen pro testování

a potom volám:
Pm.Debug(Pm("/Trendy/hour").SetValueByTime(elements_values, "CO;SO2;NOx;Dust;Temperature;Pressure;H2O;Flow;O2", Date_from_backup, 1, "eq:0min"))

Pokud to chápu dobře a záznam v tomto čase není v db, tak by měla metoda vracet False, ale vrací mi True.

Nevíte, kde by mohl být problém? Verze promoticu 3.8.28

Díky,
Libor
SILL
 
Posts: 35
Joined: Wed 24. Aug 2016 19:19:16

Re: Metoda SetValueByTime zvláštní chování

Postby Tomáš Bräuer » Wed 13. Feb 2019 12:43:38

Dobrý den,
opraveno a bude zahrnuto v příštích verzích 8.3.30 a v 9.0.2.
Tomáš Bräuer
Administrátor
 
Posts: 153
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:13:13


Return to Hlášení chyb, návrhy na vylepšení, ostatní...