Komunikace s Amit

V tomto fóru můžete hlásit nalezené chyby, dávat návrhy na vylepšení vývojářům PROMOTIC SCADA software a vkládat ostatní témata.

Komunikace s Amit

Postby Miroslav89 » Tue 25. Apr 2017 17:25:50

Dobrý den,

Po převodu Promotic aplikace z verze 8.3.17 na 8.3.18 nebo 8.3.19 přestala fungovat komunikace s Amitem pomocí ActiveX objektu (AtouchX.AtouchApp.1). Píše to, že nemůže vytvořit objekt.
Zhavaruje to na scriptu OnAppStartBegin:

Dim oApp
Set oApp = Pm("/orig/App").Acx
oApp.VariantOnly = True

Zajímavé je, že s vývojovým klíčem aplikace funguje. Musel jsem tedy zůstat u verze 8.3.17

Nemohla vzniknout někde chyba v nové verzi?
Děkuji,
Pawlenka
Siemens, s.r.o
Miroslav89
 
Posts: 6
Joined: Wed 30. Sep 2015 8:52:39

Re: Komunikace s Amit

Postby Robert Siwek » Thu 27. Apr 2017 13:42:51

Dobrý den Pane Pawlenko,

níže uvedený script doporučuji přesunout do událost onStart nebo onAppStartEnd (závisí to na skladbě aplikace).
Nově komunikační předkonfigurace je z hlediska inicializace vyřešená - nutno pouze odremovat událost onStart objektu PmActiveX.

Robert
Robert Siwek
 
Posts: 93
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:29:09