PmTable a lokální menu

V tomto fóru můžete hlásit nalezené chyby, dávat návrhy na vylepšení vývojářům PROMOTIC SCADA software a vkládat ostatní témata.

PmTable a lokální menu

Postby albiman » Wed 29. Jun 2016 12:00:47

Dobrý den,
Promotic verze 08.3.13, Win7pro:
U grafického prvku PmTable se nedaří vyvolat událost OnMenuFill a ani při volbě lokální menu i na levé tlačítko myši.
U ostatních prvků, co jsem použil, toto zatím funguje.

PJ
albiman
 
Posts: 26
Joined: Tue 12. Feb 2013 21:51:12

Re: PmTable a lokální menu

Postby Pavel Klimíček » Tue 08. Nov 2016 14:16:25

Dobrý den.
Událost onMenuFill a také některé další nelze vyvolat u ActiveX prvků (tabulka) jak máme popsáno v dokumentaci zde:
http://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Objects/GraphicObjects/PmiItem/Event/onMenuFill.htm
Pavel Klimíček
 
Posts: 73
Joined: Thu 13. Dec 2012 15:35:59


Return to Hlášení chyb, návrhy na vylepšení, ostatní...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests