Dobrý den,
ve verzi 8.3.X budou změny i v rozšíření AlarmAnalog, je to jenom otázka toho, co je ještě rozumné povolit.
Zapínání/vypínaní meze dynamicky jsme zatím nepovolili, protože to nikdo zatím nežádal a snažíme se věci držet na počátku co nejjednodušší. Pokud tomu nebude nic bránit, můžeme to ve verzi 8.3.0 zprovoznit.
Jde vám o povolení/zakázání meze při startu aplikace např podle parametru nebo o úplně dynamické zapínání/vypínání scriptem za běhu? První varianta bude ve verzi 8.3.0 zcela určitě, druhá je s otazníkem. Nám se jedná zejména o možnost parametrizovat většinu nakonfigurovaných věcí v PROMOTIC ne jenom těch několika, co je teď. V první variantě je struktura výsledné aplikace pořád statická, jenom se může od spuštění ke spuštění měnit parametrem (parametrizovaná aplikace). Úplná volnost měnit strukturu aplikace skriptem sebou nese spoustu problémů. Samozřejmě povolení/zakázání meze alarmu není problém.
Navíc hodnota meze může být už ve verzi 8.2.X měněna pomocí SpecProp
http://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Objects ... ension.htm , takže není problém třeba i vazbou PP (nebo skriptem) se na tuto hodnotu RW způsobem napojit.
Komentáře jsou u nás dneska možné u každého PROMOTIC objektu ve stromu aplikace jako celku viz Uživatelský popis
http://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Objects ... Object.htm . Komentáře u jednotlivých konfigurátorů skutečně jsou jenom na některých místech.