Datový typ "String" - Problém při přenosu dat

V tomto fóru můžete hlásit nalezené chyby, dávat návrhy na vylepšení vývojářům PROMOTIC SCADA software a vkládat ostatní témata.

Datový typ "String" - Problém při přenosu dat

Postby Jiri Kadlec » Wed 04. May 2022 7:42:32

Narazil jsem na problém při použití datového formátu String a jeho přenosu přes modbus.
Při editaci textu v textovém poli na proměnné string, která je deklarovaná do 10 znaků, funguje vše ok.
Ale v případě potřeby delšího textu spadne celá aplikace. Nadeklarovat se dá proměnná až do 128 znaků a dokud se nepoužije editace tak je vše OK, ale v případě editace to spadne.
Možnost deklarovat String se objevila celkem nedávno, tuším že v 9.0.15, ale ještě asi potřebuje malinko doladit...

Máte někdo podobnou zkušenost? Jak to řešit?
Jiri Kadlec
 
Posts: 12
Joined: Wed 04. May 2022 7:21:00

Re: Datový typ "String" - Problém při přenosu dat

Postby Petr Návrat » Mon 06. Jun 2022 8:57:50

Dobrý den
Máte pravdu, děkuji za upozornění.
Opravili jsme to a dáme to do verze Pm9.0.22 která bude dostupná někdy v červenci 2022.
Pokud byste potřeboval opravu dříve tak mi napiště mail a můžeme Vám poslat opravený ovladač předem.

Petr Návrat
navrat@microsys.cz
606 838 746
Petr Návrat
Administrátor
 
Posts: 77
Joined: Thu 13. Dec 2012 14:32:08